При использовании даных кнопок была выявлена одна особенность:
Две кнопки подключены к одному импульсному блоку на 24 V DC. Нагружены были на електромагнитные реле, с обязательными диодами встречно паралельно котушкам, ток потребления котушек - 80мА. в момент подачи питания, одна из кнопок или обе отказывалась выходить на рабочий режим, не загоралась зеленым цветом. Помогало только кратковременное отключение минусового провода питания кнопок.
Проблема устранилась включением резистора на 1,8к (что было, можно и 1к) между выходом и плюсом питания каждой кнопки.
Две кнопки подключены к одному импульсному блоку на 24 V DC. Нагружены были на електромагнитные реле, с обязательными диодами встречно паралельно котушкам, ток потребления котушек - 80мА. в момент подачи питания, одна из кнопок или обе отказывалась выходить на рабочий режим, не загоралась зеленым цветом. Помогало только кратковременное отключение минусового провода питания кнопок.
Проблема устранилась включением резистора на 1,8к (что было, можно и 1к) между выходом и плюсом питания каждой кнопки.